dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa
dr Artur Miros Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DOI: 10.15199/33.2016.05.58
W artykule przedstawiono nowy wyrób budowlany (Wzór patentowy Wp. 22285 Kanałowa płyta izolacyjna) w postaci płyty ze sztywnego materiału termoizolacyjnego z wprowadzonymi zaburzeniami w geometrii przekroju. Zaburzenia te, nazywane dalej perforacjami lub modyfikacjami geometrycznymi, stanowią kanały o przekroju prostych figur geometrycznych. Wypełnienie kanałów stanowić może powietrze lub granulat recyklingowy, np. styropianowy. Powodem wprowadzenia perforacji w przekroju płyty jest uzyskanie komponentu izolacyjnego o małej masie i niewielkim współczynniku przewodzenia ciepła, zbliżonym do materiału pełnego z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia surowców do jego produkcji. Dla wybranych modeli płyty określono przewodność cieplną i opór cieplny na podstawie obliczeń numerycznych (program Therm). Pomiar parametrów cieplnych prowadzony był za pomocą aparatu płytowego HFM FOX 600 oraz skrzynki grzewczej.
Słowa kluczowe: kanałowa płyta izolacyjna, perforacje płyty, pomiar przewodności cieplnej, skrzynka grzewcza, aparat płytowy.
* * *
Measurement methods of thermal parameters of perforated thermoinsulating plates
This article presents a new formula for a building component (Patent 22285, Tunnel insulating plate). This is a plate made of stiff insulating material with some disturbances in geometry section. The disturbances are further called perforations or geometrical modifications and they consist of tunnels which have the section of basic geometry figures. These tunnels may be filled with air or recycled pellets, e.g. polystyrene balls. The reason for introducing such perforations in the plate section is to obtain an insulating component of little weight and low cofactor of heat conduction that would be close to the full material, alongside with reducing the amount of rawmaterial necessary for its production. For selected pattern was established on the basis of numerical computations (Therm program) thermal volume. Themeasurements were taken using the hot plate apparatus HFM FOX 600 and heat box.
Keywords: tunnel insulating plate, plate perforations, heat conductivity measurement, heat box, hot plate apparatus.
Literatura
[1] Cavanough William, Gregory Tocci, Joseph Wilkes. 2010. Architectural Acoustic. Principles and Practice. John&Sons.
[2] Griffith Brendt, Daniel Turler, Arasteh Dariush. 1993. „Optimizing the effective conductivity and cost of gas filled panel thermal insulations”. Proceedings of the 22nd International Thermal Conductivity Conference, Arizona State University.
[3] Kosny Jan, Christian John. 1993. „The optimum use of insulation for concrete masonry block foundations”. Building Research Journal 2 (2).
[4] Orlik Bożena, Jan Ślusarek. 2010. „The process of heat and dampness movement in building Partitions”. Monography 292. The Silesian University of Technology.
[5] Orlik Bożena, Tomasz Steidl. 2015. „Określanie właściwości cieplnych dla modyfikowanych geometrycznie materiałów izolacyjnych”. XV Konferencja FBwTiP.
[6] Orlik Bożena, Tomasz Steidl. 2016. „Effect of the air channel in thermal insulating material on its thermal resistance”. Journal of Building Physics Vol. 39: 461 – 470.
[7] Urban Bryan, Peter Engelmann, Elizabeth Kossecka. 2011. „Arranging insulation for better thermal resistance in concrete andmasonry wall systems”. 9th Nordic Symposium on Building Physics – NBS, Volum 3.
[8] Van Geem Martha. 1986. „Thermal transmittance of concrete block walls with core insulation”. Journal of Thermal Insulation Vol. 9.
[9] ETA-05/0061 Baumit Open –Die Klima Fassade.
[10] PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna – Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym – Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej.
[11] EN 1934:1998; Thermal performance of buildings. Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter. Masonry.
[12] ISO 9869-1:2014; Thermal insulation – Building elements – In-situmeasurement of thermal resistance and thermal transmittance – Part 1: Heat flow meter method.
[13] PN-EN 1946-4:2002 Właściwości cieplne wyrobów i komponentów budowlanych – Szczegółowe kryteria oceny laboratoriów wykonujących pomiary właściwości związanych z transportem ciepła – Część 4: Pomiary metodami skrzynki grzejnej.
[14] PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
[15] PN-EN 12667:2002Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
[16] Wzór patentowy Kanałowa płyta izolacyjna Wp. 22285.
Otrzymano: 12.01.2016 r.